车间空气中硫酰氟卫生标准

  
车间空气中硫酰氟卫生标准
  
Health standard for sulfuryl fluoride in  the air of workplace
  
  
自  1996-9-1  起执行
  
  
  
   
  
1 主题内容与适应范围
    本标准规定了车间空气中硫酰氟最高容许浓度及其监测检验方法。
    本标准适用于生产和使用硫酰氟的各类企业。
    2 卫生要求
    车间空气中硫酰氟最高容许浓度为20mg/m3。
    3 监测检验方法
    本标准的监测检验方法采用气相色谱法,见附录A。
    4 监督执行
    各级卫生防疫机构负责监督本标准的执行。
    附录A
    气相色谱法(补充件)
    A1 原理
    空气中硫酰氟经聚三氟氯乙烯蜡柱分离后,用电子捕获检测器检测。保留时间定性,峰高定量。
    本法的检测限为1.8×10-6μg(直接进样0.4mL空气样品)。
    A2 仪器
    A2.1 注射器:100mL,50mL。
    A2.2 气相色谱仪:电子捕获检测器。
    A3 试剂
    A3.1 硫酰氟
    A3.2 聚三氟氯乙烯蜡,色谱固定液。
    A3.3 401有机担体:60~80目。
    A4 采样
    取100mL注射器在采样地点用现场空气抽洗数次,然后抽取约100mL空气样品,套上小橡皮帽,再将注射器垂直放置,当天分析。
    A5 分析步骤
    A5.1 色谱条件
    a.色谱柱:柱长3m,内径4mm不锈钢柱。聚三氟氯乙烯蜡∶401有机担体=2∶100。柱温60℃。
    b.汽化室温度:室温。
    c.检测室温度:180℃。
    d.载气(高纯氮):50mL/min。
    A5.2 标准曲线绘制
    用1mL注射器准确量取已知浓度的硫酰氟气体(在标准状况下1mL的硫酰氟气体重4.56mg)注入100mL注射器中,用清洁空气稀释配成10×10-3,30×10-3和50×10-3μg/mL的硫酰氟标准气体,用1mL注射器进样0.4mL。每个浓度重复三次,取峰高的平均值,以硫酰氟的含量对峰高作图,绘制标准曲线。保留时间为定性指标。
    A5.3 样品分析
    取0.4mL空气样品进样。如果样品浓度过高,可用清洁空气或氮气稀释适当倍后进样。用保留时间定性,峰高定量。
    A6 计算
    X=C/V0×1000……………………………………………(A1)
    式中:X——空气中硫酰氟的浓度,mg/m3;
    C——由标准曲线上查出的硫酰氟的含量,μg;
    V0——标准状况下的进样体积,mL;
    附加说明:
    本标准由中华人民共和国卫生部提出。
    本标准由中国预防医学科学院劳动卫生与职业病研究所负责起草。
    本标准主要起草人吕伯钦、曾昭慧。