医疗废弃物焚烧环境卫生标准

  
医疗废弃物焚烧环境卫生标准
  
GB/T 18773-2002
  
Environmental sanitation standard for  incineration of medical treatment wastes
  
  
自  2002-12-1  起执行
  
  
  
   
  

    前言
    本标准是在建设部城镇建设行业标准CJ 3036-1995《医疗废弃物焚烧环境卫生标准》的基础上制定的。
    本标准由建设部提出。
    本标准由建设部城镇环境卫生标准技术归口单位上海市市容环境卫生管理局归口。
    本标准由沈阳市环境卫生工程设计研究院负责起草。
    本标准主要起草人:王荣森、刘桐武、金志英、梁文 贾晓辉、李悦、张树田、张彬。
  
  1 范围
    本标准规定了医疗废弃物焚烧环境卫生标准值及监测方法。
    本标准适用于医废弃物的焚烧。
    2 引用标准
    下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有引用标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
    GB 3095-1996 环境空气质量标准
    GB/T 5750-1985 生活饮用水标准检验法
    GB/T6920-1986 水质pH值的测定  玻璃电极法
    GB/T 8970-1988 空气质量 二氧化硫的测定,四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法
    GB/T 8971-1988 空气质量 飘尘中苯并〔a〕芘的测定  乙酰化滤纸层析荧光分光光度法
    GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准
    GB/T 9079-1988 工业炉窑烟尘测试方法
    GB/T 9801-1988 空气质量 一氧化碳测定 非分散红外法
    GB 12348-1990 工业企业厂界噪声标准
    GB/T 12349-1990 工业企业厂界噪声测量方法
    GB/T 15262-1994 环境空气 二氧化硫测定 甲醛吸收,副玫瑰苯胺分光光度法
    GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
    GB/T 15435-1995 环境空气 二氧化氮测定  Saltzman法
    GB/T 15439-1995 环境空气 苯并〔a〕芘测定  高效液相色谱法
    GB/T 15555.1-1995 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
    GB 15618-1995 土壤环境质量标准
    GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
    GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准
    CJ/T 3083-1999 医疗废弃物焚烧设备技术要求
    3 标准值
    3.1 基本要求
    基本要求见表1。
    表1 医疗弃焚烧处理的要求
    
  
  

    3.2 烟尘排放标准
    烟尘排放标准见表2。
    表2 医疗废弃物焚烧烟尘排放标准
    
  
  

    3.3 医疗废弃物焚烧烟气中有害物质最高允许排放限值
    3.3.1 现有污染源烟气污染物排放限值
    现有污染源烟气污染物排放限值见表3。
    表3 现有污染源烟气污染物排放限值见表
    
  
  

    3.3.2 新污染源烟气污染物排放限值
    新污染源烟气污染物排放限值见表4。
    表4 新污染源烟气污染物排放限值
    
  
  

    3.4 医疗废弃物焚烧场区大气中污染物最高允许浓度
    医疗废弃物焚烧场区大气中污染物最高允许浓度见表5。
    表5 医疗废弃物焚烧场区大气中污染物最高允许浓度
    
  
  

    3.5 医疗废弃物焚烧残渣排放标准
    医疗废弃物焚烧残渣排放标准见表6。
    表6 医疗废弃物焚烧残渣排放标准
    
  
  

    3.6 医疗废弃物焚烧场厂界噪声控制
    3.6.1 噪声控制标准
    按GB 12348执行。
    3.6.2 噪声测量方法
    按GB/T 12349执行。
    4 医疗废弃物焚烧烟气的监测
    4.1 焚烧用具使用条件的测定
    4.1.1 炉体主体外壳温度的测定
    在连续正常工作2h~4h之间,用精度为1.5级表面温度计测定炉体外壳温度。
    4.1.2 炉内温度的测定
    用电热偶法在火焰上方检测炉内温度。
    4.2 烟尘排放的测定
    医疗废弃物焚烧排出烟尘、林格曼黑度的测试方法按GB/T 9079执行。
    4.3 烟气中有害物质的测定
    4.3.1 采样
    4.3.1.1 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法按GB/T 16157执行。
    4.3.1.2 医疗废弃物焚烧场区大气采样方法
    4.3.1.2.1 二氧化硫
    将多孔玻璃板吸收管内装入5mL浓度为0.04mg/L的四氯汞钾吸收液,然后把吸收管放入大气采样器内,并与大气采样器连接,以0.5L/min的流量采气10L~20L。
    4.3.1.2.2 二氧化氮
    吸收液:5g对氨基苯磺酸加入50mL冰乙酸和900mL水混合,待完全溶解后,再加入0.05g盐酸萘乙二胺溶解后,用水稀释至1 000mL,棕色容量瓶标线为吸收液原液。
    吸收管为棕色多孔玻璃吸收管,在其中装入10mL吸收液(按4份吸收原液和1份水的比例混合),采样时将吸收管装入大气采样器,进气口接氧化管,以0.4L/min流量采气6L~24L。
    4.3.1.2.3 一氧化碳
    一氧化碳用双联球将现场空气抽入采气袋中,先冲气3次,排空,然后采气500mL,夹紧进气口,进入化验室。
    4.3.1.2.4 苯并芘
    苯并芘用环乙烷连续提取玻璃纤维滤膜,提取液浓缩后,经乙酰化滤纸层析分离,用丙酮洗脱分离出的BaP斑点,用荧光分光光度法测定。
    用大气采样器及玻璃纤维滤膜,把玻璃纤维滤膜用小镊子取出放在采样头的网板上,将毛面朝上,拧紧采样夹,接通电源,采样大气40m3~60 m 3。
    4.3.1.2.5 总悬浮颗粒物
    采样器为大气采样泵,滤膜为9cm直径的圆片,进行恒重,将已恒重的滤膜,用小镊子取出放在采样头的网板上,将毛面朝上,拧紧采样夹,接通采样泵电源,以100L/min流量采集60min。
    4.3.2 分析方法
    分析方法见表7。
    表7 分析方法
    
  
  

    5 医疗废弃物焚烧残渣的监测
    5.1 采样
    5.1.1 采样方法
    以无菌的带盖搪瓷盘盛装焚烧残渣,每个焚烧点采集有代表性焚烧残渣500g~1 000g,贴上采样标签,填写采样编号、日期、地点等内容。
    5.1.2 采样要求
    5.1.2.1 采样时要严格按采样方法操作,杜绝外来污染。
    5.1.2.2 采集样品应及时送入化验室分析,对细菌项目应在2h以内进行检验。
    5.2 分析
    分析方法见表8。